土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防火阀与排烟阀的效果

防火阀与排烟阀的效果

发布于:2014-03-31 10:25:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
南京防火阀用在通风、空调体系的送、回风螺旋风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,依据体系功用合作排烟,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果
通风空谐和排烟体系中所有离心风机和消防专用排烟轴流风机,在装置调试时,为了安全起见,使电机的发动电流最小,通常是空载发动,经过阀门暂时堵截管路来完成
在通风、空调体系管路规划中,虽经核算,南京螺旋风管但在实践工程的运转工况如果有变,则需求经过防火阀阀门对体系各部分的风量进行调理,进行体系调试,将阀门的开度固定下来,合理分配,以满意规划需求
在送风体系中,送风机送出的风有必要经过主干管分配到支管中;在排烟体系中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发作火灾时,在通风、空调体系中,为了避免火势经过送风体系延伸,当送风体系中气体温度到达70℃时,防火阀组织上熔断器动作,阀门亦敏捷关阀,堵截烟气与火势沿风管延伸的通路。相同,在排烟体系中,发作火灾时,排烟阀敞开,进行排烟,为了堵截高温烟气在排烟管路中活动,避免火势延伸到另一防火分区,当排出的烟气温度到达280℃时,排烟防火阀、排烟口上熔断器动作,阀门有必要主动封闭,阻碍排烟。南京调理阀由此可见,防火阀、排烟阀做到了该公例通,该断则断的隔烟阻火效果