土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于负荷计算的一些问题,求教

关于负荷计算的一些问题,求教

发布于:2014-03-30 21:13:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑

1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?
2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?
3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
4.什么情况下冷负荷要算渗透冷负荷?
5.上下层房间,如果都是客房,那么楼板的冷负荷算不算,相邻两房间是客房,那么内墙负荷算不算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cexlife16
    cexlife16 沙发
    学习了,有收获
    2014-04-03 23:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • limow
    limow 板凳
    nigeros 发表于 2014-3-31 09:36 1、夏天制冷时,新风比室内温度高,是属于冷负荷,冬天反之,是热负荷2、餐厅可按逐时冷负荷计算,具体根 …受教了:handshake
    2014-03-31 14:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求中央空调水系统主机机房主机附属设备问题剖析

本人走出校门将近一年,初涉中央空调设计,在工作中很庆幸遇到困难重重,激起学习的欲望。。。请教各位大仙,,水系统机房的设计是从哪入手,就那些软化水装置,软化水箱,定压补水装置等附属设备的确定,电源线,信号线的确定,哪些需要做基础,基础比设备大多大尺寸,供回水管道间距等问题一直搞不明白,还有就是没有定压补水装置的时候,,,直接自来水软化后进膨胀水箱的时候,膨胀水箱一般的补水管径阀门管径的确定,也看了不少图,但是还是没明白其中的神韵。。跪求各位设计大仙指点方便的话留下QQ或电话可以私聊。。953099066本人QQ,,,,如有进步,定会有偿报答,,现在真是热锅上的蚂蚁,,本来水系统就不太熟练,还一直被安排水系统的工作。。求进步

回帖成功

经验值 +10