潜水泵 接地短路 变压器

发布于:2014-03-30 20:23:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S
  • xieengineer
    xieengineer 沙发
    个人认为这种情况是完全有可能的。
    潜水泵线路没有使用具有RCD功能的断路器,如果潜水泵只是单相对地短路且不严重,达不到线路上断路器的短路额定动作电流,但产生的剩余电流满足变压器出线断路器的动作条件,那变压器出线开关动作很正常啊。建议潜水泵线路更换使用RCD断路器。
    高压开关个人认为应该是误动作。
    不知是否理解正确,请各位拍砖。
    2014-03-30 21:15:30

    回复 举报
    赞同0