土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 储存石材的高层仓库,自动喷淋危险等级应该怎么定

储存石材的高层仓库,自动喷淋危险等级应该怎么定

发布于:2014-03-30 11:34:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一个高层仓库,总高40米 ,需要设置自动喷淋系统,请教各位大侠是按中危险级,还是按仓库危险级定。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    如果仅仅是石材,没有包装物:木包装、纸包装,可以不需要设置喷淋系统,否则按照仓库I级设置。
    2014-05-03 06:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    石材属于不燃材料,该仓库火灾危险性应该属于戊类(当然先要看建筑是怎么定性的),如果建筑定性此仓库为戊类,则虽然是高层仓库,个人觉得不需要设置喷淋系统;如果建筑定性此仓库为丁类及以上的则要做,具体见《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第8.5.1条第2款的规定。
    2014-05-02 22:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来讨论下,这样算室内消火栓成环吗????

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑 白线代表建筑物(假设5层)轮廓,红线代表室内消火栓管,4个圆圈代表4根室内消火栓立管,图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?难道只有布置成图2才算室内底部成环?个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。(图中不考虑阀门等,)再补充说明下,我主要想讨论的是:只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。

回帖成功