土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于建给中最不利配水点所需最低工作压力

关于建给中最不利配水点所需最低工作压力

发布于:2014-03-29 22:24:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
M3教材P17 公式1-3中 以及P38 公式1-17计算水泵扬程是都出现了 “H4--最不利配水点所需最低工作压力(kPa)”, H4的取值从何而来?


  • raoysh
    raoysh 沙发
    就是卫生器具的最低工作压力,一般为0.1MPA
    2014-03-30 13:55:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教虹吸滤池的计算

请教各位!秘三教材《给水工程》P232最下边,计算虹吸滤池的分格数时提到:“当其中一格反冲洗时,其他几格的过滤水量必须满足冲洗水量”但是在P233的公式(8-35),变一下形式得到 nv≥3.6q,即所有格的过滤水量大于等于冲洗水量,不应该是(n-1)吗?因为有一个已经停止工作在反冲洗啊。。。。。同样P234的【例8-8】,我觉得应该是8(n-1)×70%≥3600×15/1000.

回帖成功

经验值 +10