土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?

大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?

发布于:2014-03-27 19:48:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?

我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    还有一种可能是B,C相短路,按理说,进线开关是要跳的,你仔细查一下
    2015-12-27 21:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 板凳
    A相电压显示正常,B,C显示为线电压,一般出现这样的问题就是CT柜或是这条线总开关二次接线有问题,向这样三项不平衡,若是供电局变电站的变压器有问题,因带的出线回路多,变压器会烧毁,而用户的变压器带负荷的因电压不平衡,会大量的跳闸,若是你的变压器有问题,变压器会烧毁,不相信的话做个对变压器做个直阻和变比。10KV线路若接地和你说的隐形放电故障相电压会降低,你可以看一下相电压正常,若是低压测三相不平衡,也不是这个现象。
    2015-12-27 21:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保定伊诺尔电气35KV电缆接地箱运行在青海盐湖

保定伊诺尔电气电缆接地箱运行在青海盐湖金属镁一体化项目青海盐湖镁业有限公司(隶属于青海盐湖工业股份有限公司,国企,下属包括盐湖镁业在内共十几家分子公司),公司地址青海格尔木市黄河路28号 项目名称:青海盐湖金属镁一体化项目公用工程 项目地点:青海省格尔木市察尔汗盐湖(距离格尔木市60公里左右)2013.11.20日项目部开始组织各个厂家参与招标,经过投标询价,比价,沟通澄清技术问题,12.23日经盐湖镁业项目部组委会评议我公司为中标签约单位。安排生产第一批35KV电缆接地箱生产发货。2014.1.11日到货,沟通赴现场安装指导事宜,3.12日保定伊诺尔电气派技术人员前往指定安装调试工作。我公司良好的产品质量,周到完善的技术服务受到了盐湖镁业业主项目部人士的一致好评。