土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 地下室底板或者地下室顶板 预埋的的镀锌钢管厚度规范如何?

地下室底板或者地下室顶板 预埋的的镀锌钢管厚度规范如何?

发布于:2014-03-27 10:46:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管

管壁厚度不小于2.0mm镀锌钢管前提条件
1:明敷于潮湿场所(什么地方属于潮湿场所)
2:埋地敷设的定义是什么,每层的楼板暗敷算“地”?


管壁厚度不小于1.5mm镀锌钢管前提条件
明敷或暗敷于干燥场所的镀锌钢管(干燥场所又指什么地方)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abc088326
    abc088326 沙发
    每层的楼板暗敷算地面FC
    2014-04-01 21:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • 王丰
    王丰 板凳
    1、埋在墙体内的管也算暗铺
    2、潮湿环境大家应该都有印象和判断能力的,湿度常年大于70%的环境肯定潮湿
    2014-03-27 10:51:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位师傅帮忙看看

医院总用电量约1006KW不包括消防102kw其中手术室设备143KW重症监护室设备35KW空调外机182KW空调分机排风15KW医用电梯15KW动力电还有264KW所有照明插座352KW请问总进户电缆需要多大(铜芯)变压器用多大的现在这些东西能达到多少电流总配电箱应该用多大的 最好说的详细点我怕不懂