土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 各位师傅帮忙看看

各位师傅帮忙看看

发布于:2014-03-27 04:58:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
医院总用电量约1006KW不包括消防102kw其中手术室设备143KW重症监护室设备35KW空调外机182KW空调分机排风15KW医用电梯15KW动力电还有264KW所有照明插座352KW请问总进户电缆需要多大(铜芯)变压器用多大的现在这些东西能达到多少电流总配电箱应该用多大的 最好说的详细点我怕不懂

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • renguangpeng2010
    要考虑总的同时使用系数,频率,还有气温的条件。尽量的把电线的横截面积选大一个规格。
    要是单独的安装一个变压器,也有公式要计算的。有需要找我QQ645588721
    2014-04-01 21:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大柿子
    大柿子 板凳
    wang114225 发表于 2014-3-27 11:29 现在采用低压380进户应用多大的电缆如果全用低压,要看电缆长度了,因为低压的线损很大的,非要用低压,估计得用4根3*240+1*120的电缆和1根3*150+1*70.还是建议你用高压进线,你不是要配变压器么,直接把变压器换成箱式变电站是最好的。
    2014-03-28 10:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架安装高度问题

想请教一下,住宅楼中地下室电缆桥架的安装高度应不低于多少?好像是不低于2.2米,请问有有什么设计规范或验收规范依据吗?

回帖成功

经验值 +10