关于地下室自然排风排烟问题

发布于:2007-09-27 12:31:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    可以开窗就可以排烟了呀!!
    2008-12-05 17:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • woxinfeixiang867
    你这个地下室有窗户,应该是半地下室吧。一般而言,半地下室,只要可开起的外窗比较大,而且能形成对流,即两侧都开窗户,那采用自然排烟是没有问题,更何况你是4周开窗。