土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防送风和平时排风排烟风管合用,这样设计合理吗??
有关地下人防工程的一个小问题向请教前辈们:
这个人防工程平时作为设备库(可闲置),战时为二等人员掩蔽所。甲方坚持说设计成平时排风排烟和战时送风共用一套风管(平时排风和战时送风设备各自独立,风管合用)并坚称有过这样设计的先例。请教各位前辈,这样设计合理吗?是不是只有当平时和战时通风设备共用一个机房才可以这样考虑?

全部回答(2 )

  • toplhc
    风管合用,设置平战转换(战时该封堵的封堵,该拆除的拆除)这是一种很常见的做法
    2007-09-28 14:21:28 来自 PC 评论 举报
  • newanna1999
    可共用一套风管,机房不一定共用.我刚做过,没问题.
    2007-09-27 12:28:27 来自 PC 评论 举报