阅读下一篇
地下室,多个小房间,小于50平米,且有内走道,排烟怎么做?如题,一建筑,地下室有多个小商铺,单个面积均小于50平米,,且有一很长的内走道(内走道需要设置机械排烟),机械排烟怎么做?以下集中情况哪种正确?1、仅在走道设置排烟口,且排烟量的计算只考虑内走道的面积来计算(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);2、仅在走道设置排烟口,但排烟量的计算是按照内走道和无窗房间面积总和来考虑(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);3、走道和房间均设置排烟口,分别将走道和房间划分防烟分区,按照最大防烟分区x120确定。不知以上三种方法哪种是正确胡,我个人认为第二种方法正确,请高手讨论作答。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我的疑问是防火隔间的最小6㎡起源于防烟楼梯间前室,那么是否可认为防火隔间应该做正压送风的方式防烟?这里面该做点啥没发现有规定呢
回复 举报