土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力?

请教关于低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力?

发布于:2014-03-24 20:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 siue_buchx 于 2014-3-24 20:59 编辑

请教关于220/380V低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力怎么选呢?例如,低压配电间距变配电室100米,配电间至供电设备末端100米,此时进线开关的分段能力应选多大呢?谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发

    需要知道上级变压器的容量及阻抗电压,

    2021-10-20 14:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • 我是农场主
    学习了,谢谢
    。。。
    2016-04-24 17:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线缆载流量选型与敷设系数

小弟新人,现在很纠结一个事情,就是线缆的载流量选型。以前网上搜索的知识包括自己理解的:都是以所选断路器整定值的电流值乘以一个敷设系数,比如计算所得电流为110A,那么断路器整定值如果取1.1倍,那么就是110*1.1=121A,这个就是断路器的整定电流,那么,选断路器时就可以选择脱扣电流为125A的塑壳断路器。下面,问题就来了。这个电缆选型,到底是直接以125A为准查表呢?还是需要乘以一个敷设系数来查呢?比如取值为1.1倍大小:125*1.1=137.5A 这个值来查表呢?今天和一个朋友聊到这个问题,他的意见是不用乘以敷设系数,以125A为值查表即可,所以小弟现在有些疑惑,到底需要不需要乘以敷设系数?还是各个地方不同,要求不同?我这里是新疆。求教大家。计算如有错误,也请一并指正。