土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线缆载流量选型与敷设系数

线缆载流量选型与敷设系数

发布于:2014-03-24 20:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟新人,现在很纠结一个事情,就是线缆的载流量选型。以前网上搜索的知识包括自己理解的:都是以所选断路器整定值的电流值乘以一个敷设系数,比如计算所得电流为110A,那么断路器整定值如果取1.1倍,那么就是110*1.1=121A,这个就是断路器的整定电流,那么,选断路器时就可以选择脱扣电流为125A的塑壳断路器。下面,问题就来了。这个电缆选型,到底是直接以125A为准查表呢?还是需要乘以一个敷设系数来查呢?比如取值为1.1倍大小:125*1.1=137.5A 这个值来查表呢?今天和一个朋友聊到这个问题,他的意见是不用乘以敷设系数,以125A为值查表即可,所以小弟现在有些疑惑,到底需要不需要乘以敷设系数?还是各个地方不同,要求不同?我这里是新疆。求教大家。计算如有错误,也请一并指正。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gl099010
    gl099010 沙发
    tq02vf4 发表于 2014-6-27 20:37 线缆是要大于断路器的热脱口长延时电流,当然要考虑通电线缆相互影响、热阻系数、空气温度、通风、线缆的布 …:lol感谢 tq02vf4兄弟
    2014-06-28 16:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    很好,以上的解答很好。我就不解答了
    2014-03-27 20:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种波形是什么原因引起的?如何避免?

请各位高手帮忙分析

回帖成功

经验值 +10