土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么求照明系统各个回路的计算电流

怎么求照明系统各个回路的计算电流

发布于:2014-03-24 20:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1主要是不会取功率因数和需要系数
2得出计算电流后如后选择导线的截面积和断路器规格
希望好心的大侠帮忙,我刚开始设计一些基础,很多不多,望指教

360截图20140324195850053.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_fi
    crazy_fi 沙发
    melody_chen 发表于 2014-3-25 15:05 图不是我画的,是之前的初稿,带我的设计师说一般只有插座要带漏电,是要防止接触吗,查什么表可以的每个 …一般根据计算电流选择断路器,微型断路器需要考虑折减系数(0.8),再根据断路器的额定电流来选择导线。
    2014-03-25 15:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • melody_chen
    melody_chen 板凳
    machaomc 发表于 2014-3-25 13:09 这个是你自己画的?每个回路的断路器你都带漏电,计算电流算出来之后按照规范中规定的系数选择,1.2~2.0倍计 …图不是我画的,是之前的初稿,带我的设计师说一般只有插座要带漏电,是要防止接触吗,查什么表可以的每个回路的功率因数和需要系数呀,例如上图的照明回路我取需要系数1,功率因数0.9,算出来是1.52A,然后要是1.2——2.0倍,那也只有3A,怎么取16A的断路器啊,可否详细讲讲,小的刚结束,还请指教,谢谢
    2014-03-25 15:05:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器空载铁心严重发热怎么回事?

本帖最后由 showin3690 于 2014-3-25 12:25 编辑 控制变压器一次220二次10V,空载时一次电压250V候铁心摸的烫手怎么回事