土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宾馆新风系统排风问题

宾馆新风系统排风问题

发布于:2014-03-24 14:47:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈好,最近做一个宾馆的新风系统设计,选择了一台风量为600m3/h的全热交换器,供应8-9个客房。每个房间大概60m3/h的风量,走廊是内走道,客房没有外窗。每个客房卫生间都安装了排气扇。现在有三种方案:
1、每个房间一送一排
2、各个房间只送新风,排风通过卫生间的排气扇或门缝隙自然排出,全热交换器用走廊集中排风。
3、将卫生间的排气扇接风管通过全热交换器排出。
个人设计的是方案2,有同事说了1、3两种方案。
望各位大神给点意见。。。。。。。。。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1468661044131
    方案2咯,个人觉得也不一定要用全热交换器,新风机就行了
    2016-10-01 09:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    综合考虑还是方案二好点
    2014-05-06 08:47:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库排烟量的确定

各位大神,请教个问题,地下车库通风排烟风机的选择听到了两种确定方法:一、根据排风量选择。排风量的确定相关规范很明确,换气次数6次/h,计算层高是高于3m的按3m计算,不足3m的按照实际高度计算,然后根据计算出的排风量选择双速风机的低速挡,其对应的高速挡风量即为排烟量;二、根据排烟量选择。规范确定的汽车库排烟量是按6次/h计算,但相关的计算高度的没有明确规定,按实际层高计算(汽车库层高一般都高于3m),以此计算出的排烟量确定双速风机的高速档,对应的低速挡的风量即为排风量。这两种做法对于有些车库来说选出的风机基本一致,有的却差距很大,那哪一种是正确的或者相对比较准确的啊?

回帖成功

经验值 +10