土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我们的试压过程

我们的试压过程

发布于:2007-09-27 10:04:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
兄弟刚开始学人做做消防。这是我们这一次喷淋管道试压过程,各位大侠请看看有什么问题?
主楼二十二层,高89米,裙楼五层,高18米。
本次试压为裙楼四层喷淋管网。
裙楼每层喷淋管网已进入房间,但支管居中和下支管都没有做,信号蝶阀和水流指示器已安装好。管道为镀锌钢管,DN100以上卡箍连接,小于DN100的丝接。
试压设备:压力表个(精度2.5级,量程2.5MP),装在网管最低处,也就是试压时进水的管上,试压泵一台,胶管N米。
理想过程:1、先装好堵头,2、然后往管道内灌水,水压达到0.6MP时,关球阀。3、到第二天,去看,没有发现漏水点,用加压泵缓慢加压,加到1.4MP,停泵。稳压三十分钟。目测管网无变形,无泄漏,压力降小于0.05MP。4、放水,压力降到1.0MP时,关球阀,稳压24小时无泄漏。5、做强度试验与水压严密性试验报告。
实际过程:
第2阶段灌水时,现有一卡箍接头漏水,一处管道有砂眼,放水,拆卡箍检查,是里面的橡胶圈没放好,重做;点焊管道砂眼;接着加水。
第3阶段,加压到1.4MP时,又有一个卡箍弯头漏水,又放水,拆了检查,还是橡胶圈的问题。
第4阶段的严密性试验,用1.0MP稳压24小时,第二天,压力降到0.8MP,但检查没有发现漏水点。
问题是:
由于支管多,灌水时,无法完全排出管道内的空气。
冲洗,只开最远端堵头时,只能主管到这里,别的分支却冲洗不到。
水压严密性试验中,有压力降,但规范上只提到有无泄漏,对压力没有要求?

  • l_keke1972
    l_keke1972 沙发
    各位老大啊,指导一下吧?下边还有二十多层要试呢。
    2007-10-05 17:29:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样接负压罐对吗?

我在一工地发现一台消防主泵进口装有负压罐,一台消防稳压泵进口装有负压罐,但是这两台水泵的负压罐进水口接在一起,由一根水管到水池,这样做对吗?请问各位.

回帖成功

经验值 +10