土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样接负压罐对吗?
我在一工地发现一台消防主泵进口装有负压罐,一台消防稳压泵进口装有负压罐,但是这两台水泵的负压罐进水口接在一起,由一根水管到水池,这样做对吗?请问各位.

全部回答(5 )

  • sdsldsh
    谢谢五楼及以上同志,我明天就去跟用户讲消防规范.
    2007-09-28 23:53:28 来自 PC 评论 举报
  • visevesa
    1.消防水泵不应该用所谓负压罐,与规范规定不符.
    2.水泵用负压罐吸不上水估计有如下原因:
    a.负压罐必须密闭,不能丝毫漏气
    b.水泵吸程不能大于6m.
    c.负压罐的存储水容积应大于其下竖管空容积的3倍
    3.但消防水泵是不让用的,上面同志意见很中肯.
    2007-09-28 22:13:28 来自 PC 评论 举报