土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教关于楼面裂缝出现的原因。

请教关于楼面裂缝出现的原因。

发布于:2014-03-22 18:30:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
IMG_20140322_094144.jpg
请教这种规则裂缝出现原因!是否属于结构性裂缝?
IMG_20140322_092150.jpg
这种不规则裂缝应该是温度收缩裂缝吧!

IMG_20140322_092150.jpg


IMG_20140322_094144.jpg


IMG_20140322_094153.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mony31
    mony31 沙发
    d6105417 发表于 2014-3-23 09:36 浇筑后一直在养护过程中,不存在上荷载过早问题,这种规则的贯通裂缝应该不属于温度收缩裂缝吧!那这样的话只有坚持你们的支撑体系了,下一层找几个点,拿激光测距仪检测下混凝土浇筑前的净空,混凝土浇筑完后再在相同位置测下净空,看看沉降量是多少。
    2014-03-24 08:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 板凳
    d6105417 发表于 2014-3-23 09:34 那可以说说你的见解吗?不仅仅是养护和振捣不到位!楼板浇筑完成后上荷载过早过大,比如吊装钢管、扣件箱等等……还有一种情况就是你这一层顶板的板面是收光的,我们这边做过实验,收光的板面和拉毛的板面在浇过水后完全是两种情况,收光的板面渗水较多,而拉毛的板面没有渗水情况。浇筑砼期间天气温度很高,砼凝结后收缩变形形成的温度裂缝就这样,像乌龟壳一样的纹路我以前施工的时候出现过这样的问题,看图片明显是楼板的中间部位出现的裂缝,还是在板底, 个人无非就是两个原因:1.混凝土初凝后,你们开始在上面堆载了很多东西,过载出现的楼板变形造成裂缝。 2. 模板支架不均与沉降(是不是二层楼板开裂?一层地面支架时地面没有混凝土垫层?)或者是浇筑完2天内个别区域楼板有振动。
    2014-03-23 17:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在施工过程中降低钢筋损耗率的12种方法

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-22 22:11 编辑 钢筋是建筑业用量较大、价值较高的一种原材料,能否合理地利用降低损耗率,已经成为项目能否盈利的关键点,而另一方面降低钢筋损耗率一直是困扰许多公司的难题。问题的原因在于项目部只有绩效目标没有可行性的控制成本的措施;只有成本目标管理,没有把目标分解成月节点、周节点目标进行控制;换言之既是:完全语文管理未进行数学管理(只有口头高调,却不知道如何去执行),量化管理是成本控制的关键!

回帖成功

经验值 +10