阅读下一篇
路灯隔一天跳一次以前好多灯不亮的 后来换了一批灯泡和镇流器后 好了 ,当时也不知道是什么问题,现在有一路灯隔一天跳一次,不知道什么问题,路灯配电箱没有按图施工 总进线是个160的,做柜子的选了个125的,下边两个塑壳是80的,他们选的一个160的 一个225的,再下边就是路灯的漏电断路器 设计的是25A的 他们选的有40的 63的 100的 先不说这个成套厂的做法,就是从125(实际应该是160,厂家用的125)下来到225(实际是80,厂家用的225)的这个225的进线的地方烧黑了,但不是特别明显,打开箱子一股味,就是线鼻子上边和线接触的地方,其它的都没有这个问题,为什么会烧??还有路灯为什么跳闸?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
kralan
沙发
学习一下,
2015-10-29 21:56:29
赞同0
-
vvvcuu
板凳
snowrock586 发表于 2014-3-25 11:50 不是问你图纸怎么画,是问你施工现场,风机盘管的4/5根电源线接去楼层配电箱,主机怎么控制?主机是不去控制风机盘管的。 目前也没有见过中央空调机组来控制风机盘管的。风机盘管有自己专用的控制器, 一般就和墙壁开关一样大小, 也是装在那种小盒里(规格好像是84mm*84mm的)。当然, 如果想用主机去控制盘管也不是做不到,至少不合施工规范, 电气方面也需要修改。一般来说风机盘管的接线盒有5个接线端子,分别是高, 中, 低,零,地。 有的厂家的保护接地线不接入接线盒,而是在接线盒外部就近接到一颗螺丝钉上。风机盘管的控制器一般需要接5根至8根线,分别是火, 零, 高, 中, 低,开, 关, 地。控制器至少需要接前5根线。 盘管进水管上有电磁阀的接“开”线。 如果施工要求严格的话,还需要接“地”。一般施工现场风机盘管只需要220VAC的一火一零两根电源线,施工要求比较严格的话, 还需要引一根“保护接地线”。有引到控制器的,也有引到盘管接线盒附近的。但是不论引到那个地方,零线都需要共用,火线都是要进控制器,火线是不需要进盘管的。具体可以看一下盘管接线盒上的接线图。
2014-03-25 16:45:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报