路灯隔一天跳一次

发布于:2014-03-22 17:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前好多灯不亮的 后来换了一批灯泡和镇流器后 好了 ,当时也不知道是什么问题,现在有一路灯隔一天跳一次,不知道什么问题,
路灯配电箱没有按图施工 总进线是个160的,做柜子的选了个125的,下边两个塑壳是80的,他们选的一个160的 一个225的,再下边就是路灯的漏电断路器 设计的是25A的 他们选的有40的 63的 100的 先不说这个成套厂的做法,就是从125(实际应该是160,厂家用的125)下来到225(实际是80,厂家用的225)的这个225的进线的地方烧黑了,但不是特别明显,打开箱子一股味,就是线鼻子上边和线接触的地方,其它的都没有这个问题,为什么会烧??还有路灯为什么跳闸?



全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 我还在
    我还在 沙发
    学习了 顶一个
    2014-04-03 10:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • liu583829685
    liu583829685 板凳
    初步认为没有满足选择性要求,最好有图,才便于分析
    2014-03-24 11:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多