建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
关于自喷系统规范8.0.1条的疑问-----旧帖没有找到答案,重新翻出来《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
金升消防
沙发
lyg.ht 发表于 2014-3-21 16:16 是的,谢谢你的回答,文字是很抽象,所以看完你的回复我还是有点模糊,如果有现场实际对比的照片将不胜感 …半固定式的
2017-12-06 10:11:06
赞同0
-
leeyi1025
板凳
很有用,谢谢楼主分享
2014-04-01 16:25:01
赞同0