《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思? |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报