土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷系统规范8.0.1条的疑问-----旧帖没有找到答案,重新翻出来

关于自喷系统规范8.0.1条的疑问-----旧帖没有找到答案,重新翻出来

发布于:2014-03-21 12:15:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配水管道”的意思?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    超压就分区供水了。设置减压阀等。
    2014-03-28 15:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • ecit06033110
    ecit06033110 板凳
    高层可以放设备间,分层设置
    2014-03-25 21:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓环网的问题

在做一个商住楼的项目,设计院来的图纸上面,商业和住宅共用的一个消火栓环网有问题没有?规范上好像也没有明确要求要分别设置环网,但是以前做的都是把商业和住宅部分分别设环网。请问不分开有没有问题?

回帖成功

经验值 +10