土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑施工用电500KVA变压器

建筑施工用电500KVA变压器

发布于:2014-03-21 11:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟现在做一个房地产项目,想弄两台500KVA的变压器,不知道是不是500KVA的变压器必须要用箱变还是做成台变就行了。有没有要求说315以上的变压器就要用箱变这一说。另外还有一问题想和大家讨论,就是150米高的钢结构大楼用电负荷会有多大,一台315的变压器够不够用,还没听说过河南哪做过150米高的钢结构大楼。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    x312163001 发表于 2014-3-24 14:49 非常同意,我也是想用落地变,做个混凝土台子变压器放上去,电缆地埋过来,架杆到变压器。总配电箱直接出 …这个有点强词夺理,看找人说说,一个贵了块10万吧?找人说说花点钱也比多花20万好
    2014-03-25 18:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    x312163001 发表于 2014-3-24 14:36 大概建筑面积在6-7万平方米,因为没接触过这么大的钢结构,不知道施工设备用电负荷是不是比常规的大,如塔 …塔吊功率不大,只30KW左右,钢结构施工用电主要是电焊机。
    2014-03-24 16:05:24

    回复 举报
    赞同0