土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 火灾自动报警系统图问题

火灾自动报警系统图问题

发布于:2014-03-19 16:40:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
新手学习识图,图纸说明给出了火灾自动报警线RVS-2*1.5,供电线路RVS-2*1.5,消防电话线RVB-2*1.0,消防广播线RVS-2*1.5,那么F1的连接线是RVS-2*1.5+RVS-2*1.5,火灾声光报警器是RVS-2*1.5+ RVS-2*1.5,扬声器是RVS-2*1.5+ RVS-2*1.5+RVS-2*1.5,增压送风口是 RVS-2*1.5+ RVS-2*1.5,烟感温感是 RVS-2*1.5,AC控制箱是RVS-2*1.5+ RVS-2*1.5(下面的K连接线是什么意思),消火栓起泵报警按钮是RVS-2*1.5+控制箱电源线,带火警电话插孔的手动报警按钮是 RVS-2*1.5+RVB-2*1.0,信号阀、水流指示器和70度防火阀是 RVS-2*1.5,280度防火防烟阀是RVS-2*1.5+ RVS-2*1.5,是这样理解的吗?还有这样设备都是分别从接线端子箱接出来还是在平面布置时可以串联的?

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaya129121
    yaya129121 沙发
    ?人呢,求助啊
    2014-03-20 08:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • yaya129121
    yaya129121 板凳
    大侠们帮帮忙啦:'(
    2014-03-19 16:54:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固态继电器求助

小弟的工厂现场用一个40A固态继电器控制11kw的原料泵,由于管道改造后出现在泵停机时候固态继电器击穿。后面用交流接触器代替并用钳形表量出启动和停止时候的电流,启动时候电流到达40多 停止时候电流没有上升只是下降,可是这样为什么还是会在停车时候击穿固态继电器呢。这是否和泵停车时候的电压有关?望前辈指点

回帖成功

经验值 +10