土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水方案设计求帮助

给水方案设计求帮助

发布于:2014-03-19 12:33:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
感谢您抽空阅帖!
城附近有个村子的3个社需要接市政自来水 这3个社的用水住户与现在城市自来水管道的相对高差初步估计400米。让作个供水方案,我一直都做房建的水没做过室外压力这么大的系统,初步定了两个小方案,其中方案一是设置中转水池和高位水池,方案二是三台相同的离心恒压泵串联+设置高位水池 希望各位前辈给点意见。感谢!

供水方案一.jpg


供水方案二.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wpy20020128
    wpy20020128 沙发
    方案1可能更合理:一、供水管道的安全性高。二级串联增压可以使一级加压泵前的管道内的压力不至于过高,否则400米的高差最低处的水压达4Mpa,这对管材、接口及施工要求非常高,管道易爆管漏水;
    二、运行成本(电费)可略低(其实也不会低很多,除非大部分用户在地处)。
    考虑到管道的承压,建议你设三级或四级,可采用水池+变频供水装置与无负压给水设备加高位水池相结合的方式
    2014-03-23 23:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • shuishijie2014
    我也来学习一下,这行业挺复杂啊
    2014-03-21 09:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卡鲁塞尔2000氧化沟工艺二沉池上清液浑浊是什么原因

请各位大侠帮帮助,我厂采用的卡鲁塞尔2000氧化沟工艺,最近氧化沟上出现了大量黄色的浮渣,二沉池上清液黄,浑浊。进水COD300左右,出水30,由于溶氧不足常期只有0.5左右,正准备改造曝气系统,进水氨氮25左右,出水15左右,MLSS3000,回流6500,SV30:20 SVI:65 ,是不是污泥老化了,但加大排泥后,感觉上清液更黄,有细小污泥流出,导致SS也超了,加助凝剂后上清液到是清了,应该怎么解决呀,丝状菌为B

回帖成功

经验值 +10