土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库排管的谈论

关于冷库排管的谈论

发布于:2014-03-17 18:34:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的排管是否都要全部结霜~
个人意见,刚开机可以不要全部接霜,留半排,
大系统冷0.5~1排不接,使用时间长了,系统必然会由于冰太厚了,系统会有一定的回液,由于系统供液保持相当从稳定,不接冰的铝排会起一定的回液的缓冲;
个人瞎想,不知道对不?
高手说说看~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hb_7891175
    hb_7891175 沙发
    荣昌制冷 发表于 2014-3-18 07:22 什么叫“留半排”?应该说系统开机后当库温稳定在零度以下时,自节流阀后逐渐慢慢开始结霜,最终一直结霜到 …老师:我一般是-4℃以下的用铝排,如果是-18℃的库温,也会有几个根铝排不接霜,但压缩机也会有一定的层度的回霜。
    2014-03-19 00:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    什么叫“留半排”?应该说系统开机后当库温稳定在零度以下时,自节流阀后逐渐慢慢开始结霜,最终一直结霜到排管的最后,然后连回气管也开始结霜到压缩机吸气阀为止。
    2014-03-18 07:22:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助老师帮忙

螺杆压缩机上有很多的铜衲子,他们分别该驳接到哪里,那些一定要用那些可以不用?喷液降温的那个膨胀阀该配多大?感温包放于何处?(喷液降温的膨胀阀)三个电磁阀的用途是啥?最重要的是新手安装时需要注意的问题?

回帖成功

经验值 +10