我现在做的一个工程,20层
机组是螺杆式机组,采用风机盘管加新风,可是集水器和分水器之间没有压差平衡管道,这样做合理吗
我以前见过的都有,可以根据负荷调节水量.但这个系统为什么没有呢
但是,每个回水管都装了平衡阀,不知道是不是装了平衡阀就不用在集水器和分水器之间装平衡管道了?
希望高手指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yhq9999
    yhq9999 沙发
    国内的水系统设计不可能象国外的那样用三通调节阀,所以没有旁通是比较危险的,可能冷冻机组水流开关会反映缺水停机。应慎重检查整个水系统。
    2007-12-04 10:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    如果末端都是电动三通的话,那就不用在分集水器间加压差控制了
    2007-11-29 14:36:29