土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【新手入门】施工场地为何是用电隐患大的特殊场所?

【新手入门】施工场地为何是用电隐患大的特殊场所?

发布于:2014-03-17 09:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

◆◆◆◆


参考资料:








↓↓↓


【新手入门】施工场地为何是用电隐患大的特殊场所?


↓↓↓







 

 
施工场地属户外,是不具备等电位联接的场所、是电气环境条件恶劣场所、而且在施工场地作业的施工人员自身还特别易受电击的伤害等。


 

   

1、每周我都会分享一些,围绕本周主题展开的资料,供新人参考学习!这些问题,大多来自于书本中的一些理论性知识。


   

2、同时也会适当的分享一些;在本论坛里,网友遇到的一些关于施工场地问题的帖子供大家讨论;同样也欢迎前辈们前来指导、补充和交流~


   

3、我最初的本意就是为了让新人们更好的学习和巩固这些基础知识,为以后的操作及实践打好良好的基础。


   

4、前来学习的前「30」名新人,可获得「20」个土木币的奖励!:victory: :victory:


   

5、对所发放的问题,有更深入的探讨和交流者!可获得「50」个土木币奖励






 

 



    希望大家在看资料的同时,也记得分享下自己遇到的施工场地问题,贴出来共同讨论下!






以下问题均来自<王老的书籍中>......





    

以下几个方面的原因使施工场地比一般场所具有更大的电气危险性


(1)施工场地属户外不具备等电位联接的场所,在相同的故障条件下施工场地的接触电压更高,电击致死的危险更大。为减少电击死亡事故,在施工现场内要求在更短的时间内切断接地故障。
   

(2)施工场地是电气环境条件恶劣的场所,它不仅因风吹、雨淋、日晒等恶劣气候条件使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压导致机械损伤。另外,施工用的配电箱、插座箱和电线电缆等设备线路还经常更换场所,整个施工场地就是一个临时性的电气装置,频繁的挪动和运输十分容易给施工用配电设备和电线电缆造成机械损伤,留下事故隐患。


(3)在施工场地作业的施工人员自身还特别易受电击的伤害。因为他们在作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降,所以施工场地的接触电压限值 不是50V而是25v;他们又经常使用发生电击时难以摆脱的手持式和移动式的电动施工工具,这些不利因素都能使施工人员遭受电击时发生心室纤颤致死的危险增大。   





 







1.jpg







2.jpgQQ截图20140317102909.jpg







1.jpg






2.jpg






3.jpg







111.jpg2.jpg3.jpg







888.jpg







99999999999999.jpg




    资料先分享到这里~希望对大家的学习有参考作用!!








1.jpg


2.jpg


QQ截图20140317102909.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


2.jpg


3.jpg


111.jpg


888.jpg


99999999999999.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • kitian99
    kitian99 沙发
    谢谢分享了,呵呵。
    2014-04-07 18:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • jiuwanwaner
    jiuwanwaner 板凳
    值得大家在施工过程中学习。
    2014-03-28 16:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值偏高

某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制变压器取得。请问造成该现象的原因是什么?

回帖成功

经验值 +10