以下几个方面的原因使施工场地比一般场所具有更大的电气危险性
(1)施工场地属户外不具备等电位联接的场所,在相同的故障条件下施工场地的接触电压更高,电击致死的危险更大。为减少电击死亡事故,在施工现场内要求在更短的时间内切断接地故障。
(2)施工场地是电气环境条件恶劣的场所,它不仅因风吹、雨淋、日晒等恶劣气候条件使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压导致机械损伤。另外,施工用的配电箱、插座箱和电线电缆等设备线路还经常更换场所,整个施工场地就是一个临时性的电气装置,频繁的挪动和运输十分容易给施工用配电设备和电线电缆造成机械损伤,留下事故隐患。
(3)在施工场地作业的施工人员自身还特别易受电击的伤害。因为他们在作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降,所以施工场地的接触电压限值 不是50V而是25v;他们又经常使用发生电击时难以摆脱的手持式和移动式的电动施工工具,这些不利因素都能使施工人员遭受电击时发生心室纤颤致死的危险增大。
资料先分享到这里~希望对大家的学习有参考作用!!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值偏高某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制变压器取得。请问造成该现象的原因是什么?