关于排水支管连接在排出管或排水横干管上时连接点距立管底部下游水平距离不得少..讨论如图,正常的条文解释如上图。但现在想问各位高人,如果排水支管横管段足够长(比如超过1.5m),那排水支管连接在排水横管上的连接点距立管底部下游水平距离能小于1.5m了吗?也就是说,规范设置不小于1.5m是防止立管底部产生正压引起水倒流入排水支管从而影响底层用户,但排水支管横管段足够长了,是不是也能避免正压引起的水倒流影响呢?请各位大侠指教,谢了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
老西方
沙发
2014-06-05 20:45:05
赞同0
-
小小菲菲
板凳
阻火圈的设置,在塑料排水管安装的图集上有的
2014-06-05 09:37:05
赞同0
加载更多规范上说的很清楚,明装的排水管需要装阻火圈,你这算暗管不用装阻火圈。