大三学生狗 求各位给点建议湖南大学给排水专业大三学生狗一枚,现在面临抉择...保研的话...成绩应该没问题,大概整个专业的前十,至于导师选择什么的,不懂...望指教工作的话..不知道哪个类型的工作比较好:跟房地产,水厂(这个知道比较差),市政,或者设计院(原来以为设计院是最有前途的,但是指导大会上说..不想有太大出息的才选择设计院....) 麻烦懂的人说句...考研的话,可以本专业(比较倾向哈工大),也可以跨专业(土木考同济什么的..) ,不知道考研的难度,总有点怕失败的感觉...
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句横支管并入横干管与上游立管底部水平间距保持最小1。5米,是为了防止立管水流急速下到底部时在横干管1.5米范围内形成涡流,导致这个部位出现满管流,从而排水压力较高,进而影响横干管的排水量,如果这个距离太小,会导致,尤其首层排出管急速出现排气现象或涌流,如果达不到1.5米的要求,可以采取在立管底部这个间距范围呢加设排气管引入到二层以上能缓解这个区域排气压力