土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 地下室浇筑地板之前,是否需要给防火卷帘利用旁边的柱子做接地措施?

地下室浇筑地板之前,是否需要给防火卷帘利用旁边的柱子做接地措施?

发布于:2014-03-15 22:09:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
黄色点划线为防火卷帘安装位置,请问是否需要做防卷卷帘的接地,即利用防火卷帘两边柱子做接地,两边(左右)柱子预先各选取一根柱子螺纹钢与接地网做焊接。还是只需利用一边柱子即可。是否有规范要求。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    没有规范要求,可以这样做,因为配电时都加接地线的
    2014-03-17 07:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    dahanjiangshan 发表于 2014-3-16 12:35 一定的连接接地咨询如何做
    2014-03-16 21:18:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明,插座支线回路电缆截面积如何选择?

一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的?住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了?可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?

回帖成功

经验值 +10