土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续箱梁混凝土浇筑次序的问题

连续箱梁混凝土浇筑次序的问题

发布于:2014-03-13 21:47:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁四跨一联全长120米,分两次浇筑,请教一下,第一次混凝土浇筑的次序怎么才最合理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yxj2003wy
    yxj2003wy 沙发
    旭日东升的答案是标准的,现在现场就是这样操作的。
    其实按照结构力学来说,奇数跨做一联是最合理的,但不知道为什么,设计院总喜欢设计偶数跨,我现在正在干的就是4*30的连续箱梁
    2014-07-19 23:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    30米一跨的连续梁作一联,在工艺上是考虑一次性浇筑,但对于箱梁断面,不能一次性完成,只能先浇筑底板和部分腹板,待混凝土凝固后,开始安装內模,安装顶板钢筋,再第二次浇筑顶板和翼板。
    2014-03-13 22:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人行天桥施工保护措施

我们现在在修一个跨线桥,由主桥和人行天桥组成,由于受既有结构物所限,有一侧人行天桥需从两个高压铁塔之间穿过,大家有什么好的保护措施没得?