【每周交流会】(第七期) 讨论主题:断路器的选择与校验

发布于:2014-03-12 15:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


000000.jpg



◆◆◆◆









交流主题一:


断路器的选择及整定值问题








交流






内容
















①如何确定分断能力?



②额定电流怎么选取?



③长延时怎么整定?



④短延时怎么整定?



⑤瞬时电流整定?










交流主题
















保护装置的灵敏度校验








交流






内容
















①怎么确定断路器的灵敏度是否符合标准?



②怎么做到选择性的合理搭配?








考验大家的时刻来了!!




 



分享张——低压保护电器(断路器和熔断器)电流的鉴定(交流1000V及以下)供大家参考~




888.jpg














下面网友lc1107527010对断路器提出解释:






↓↓↓








一、大家看这本图集是怎么计算的? 这个是工程实例,你们真真选断路器是这么选的?断路器额定电流,大于计算电流就行啦,然后小于线路的载流量?这样选的真真含义你知道吗?你里面有断路器数据都很透切了解?可见选断路器都是满足表面。



二、大家看断路器的定义



Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流;



Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流;



Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。



国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流的概念有如下解释:



断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。



断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。



脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。



长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。



短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。



瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。



额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。



额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。



额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。
注意这是断路器的性质。



三、在看看断路器的脱扣曲线ABCD型



每种不同断路器, 脱扣都有特性曲线, 大家可以看看这4中脱钩曲线的4个图,我们是否根据这个脱扣曲线来选,这样就满足了我的第二大条。



0000.jpg



 



2222.jpg












被评出的优秀回复者,可获得




200个土木币







的奖励!














本周




(2014-3-12~2014-3-21)



交流会现在开始














期待大家的参与~



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!















 





往期交流话题回顾:






【每周交流会一】室外路灯接地如何做?




http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html







【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
http://bbs.co188.com/thread-8777969-1-1.html






【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html






【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
http://bbs.co188.com/thread-8789232-1-1.html






【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
http://bbs.co188.com/thread-8789294-1-1.html






【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
http://bbs.co188.com/thread-8794922-1-1.html












000000.jpg



0000.jpg



2222.jpg



888.jpg

全部回复(64 )