土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?

【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?

发布于:2013-11-04 09:26:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]











※※※【每周交流会二】※※※





















交流主题:

有以下几种敷设情况,请分别说明:









1. 该电缆敷设于室外电缆隧道;








2. 该电缆直埋用于室外路灯配电









3. 该电缆沿桥架敷设于屋面









4. 该电缆穿管埋地敷设于冻土层以下;








为了让大家更好的理解选用该电缆的原因,请大家详述理由!








被评出的优秀回复者,可获得


100个土木币


的奖励!










本周


(2013-11-4~2013-11-10)


交流会现在开始








期待大家的参与~









交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,在这里


不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言









一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!












网友满意回复推荐:






正如rk5707所说,根据《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007



3.4.6 -15℃以下低温环境,应按低温条件和绝缘类型要求,选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝缘电缆。


低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。



而且:



3.5.1 电缆护层的选择,应符合下列要求:


4 除-15℃ 以下低温环境或药用化学液体浸泡场所,以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外护层宜选用聚乙烯外,其他可选用聚氯乙烯外护层。




以下四种情况需要做如下考虑:


1.  该电缆敷设于室外电缆隧道;



考虑低温-25



对聚氯乙烯护套的影响:可以选用YJY、耐寒YJV电力电缆



2.  该电缆直埋用于室外路灯配电;



不考虑低温


-25



对聚氯乙烯护套的影响:


可以选用一般的YJV电力电缆



3.  该电缆沿桥架敷设于屋面;



考虑低温


-25



对聚氯乙烯护套的影响:


可以选用YJY、耐寒YJV电力电缆



4.  该电缆穿管埋地敷设于冻土层以下;



不考虑低温


-25



对聚氯乙烯护套的影响:


可以选用一般的YJV电力电缆






关于电缆直埋是否需要埋于冻土层以下,有规范为证(见下文),故电缆直埋用于室外路灯配电时需要敷设于冻土层以下。



5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。