(1)给水外网水量满足生活用水水量与水压
(2)消防水量水压不满足
该如何选择系统

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 聂军
    聂军 沙发
    summer_stars 发表于 2014-3-12 19:36 生活给水采用市政直供。消防采用消防泵房,消防水池。可以包括室内外消防水量,两路供给消防管网。屋顶 …谢谢你的帮助
    2014-03-14 10:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • summer_stars
    summer_stars 板凳
    生活给水采用市政直供。
    消防采用消防泵房,消防水池。可以包括室内外消防水量,两路供给消防管网。
    屋顶设消防水箱,水箱旁做稳压泵、气压罐。