目前遇到一批工程在西门子3AE断路器的分闸线圈回路串联0.5A的信号继电器,但是信号继电器不能可靠动作。问了一下西门子也没问个所以然。请教有高手遇到这个问题吗。西门子说了两个原因:1、被分流,分闸回路电流小于0.5A,2、分闸时间太快,继电器来不及动作。线圈功率:180W,269欧姆继电器电阻:1.1欧姆控制电源:AC220V