土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于底层框架屋面轻钢的房子几个问题

请教关于底层框架屋面轻钢的房子几个问题

发布于:2014-03-06 13:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这边有一个工程实例,如图所示。2层的房子,底层是框架结构,2二层实际情况是这样的,底层的边柱上升,中柱抽掉,然后屋面做轻钢屋面,钢梁与混凝土柱采用铰接形式。参考规范这种体系的结构形式没有明确的定义,我的疑问有以下几点:
1.这种结构形式我把梁柱做成刚接形式是否比较合理,做成刚接之后按框架来考虑;
2.框架结构梁柱是否可以做成铰接形式,如果可以,是否有明确的条文说明。我只在《高规》6.1.1“框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位位,不应采用铰接”
3..附录H 结构体系 框排架结构体系,下部是框架,上部是排架的结构体系参照本节规范。那么本工程实例是否符合此结构体系?如果上部做成排架形式,是否应该做成比较明确的排架形式,二层外墙需要做成围护墙,不能做成柱间嵌墙?




QQ图片20140306130849.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • athenagu
    athenagu 沙发

    您好 请问你这个结构最后是怎么处理的?

    2019-07-21 23:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • xingxingyuhen
    xingxingyuhen 板凳
    个人有点疑问,想咨询一下:
    1、标高正负零至一层顶板是框架结构;然后一层顶板至屋顶,外周圈拉的是框架梁,内部大跨度方向做的钢梁,钢梁与柱铰接。是这样吗?
    2、如果是,一层顶板至屋顶,属于排架结构吗?(周圈拉了框架梁)
    3、标高一层顶板至屋顶,周圈的墙体是外围护墙?还是内嵌墙?
    请指点迷津?不胜感激
    2017-03-03 17:32:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教地基处理问题

第一次接触一个重工厂房的设计,地面堆积荷载为25t/m2,现地质资料如下:土层由上到下为 1:素填土,平均厚度1.8m; 2:粉质粘土,平均厚度4.8m,地基承载力特征值160kpa; 3:粗砂,平均厚度1.7m,地基承载力特征值220kpa;4:强风化闪长岩, 平均厚度3.2m,地基承载力特征值500kpa;地下水位埋深5~7m,请教考虑经济性,用怎样的地基处理方式比较合适,用CFG桩如何

回帖成功