土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 法拉第笼在防雷中的疑问,欢迎拍砖,探讨

法拉第笼在防雷中的疑问,欢迎拍砖,探讨

发布于:2014-03-05 15:13:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果建筑内钢筋连成一个法拉第笼,雷击时,法拉第笼有很好的屏蔽效果,前提各处电势均相等,但雷击时,法拉第笼同时作为引下线,流过巨大的雷电流,通向大地,而就算法拉第笼电阻再小,根据 U=I*R;上下不同两点就会存在电势差,那就不构成等势体了,此时还能起到屏蔽作用吗,请拍砖。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ssp20082044
    ssp20082044 沙发
    无影 发表于 2014-3-6 09:17 法拉第笼本身是为了防感应雷的,不是防直击雷,请楼主再看看规范哈~~直击雷时,可作为引下线,降低电阻使用,感应雷时,可以当屏蔽使用,这样理解对吗
    2014-03-06 16:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    法拉第笼本身是为了防感应雷的,不是防直击雷,请楼主再看看规范哈~~
    2014-03-06 09:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZN63(VS1)替换ZN28 是否可行

请教各位: 变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。 请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。 谢谢

回帖成功

经验值 +10