请教各位:
变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。
请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。
谢谢
发布于
2014-03-05 15:02:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
wgcqhf
可以,ZN28分体式的配的是弹簧操作机构CT19或电磁操作机构CD10,换成VS1要选固定式的VS1,柜内角钢需要重新定位焊接,XGN2-12我们经常选用这两种方案
2016-02-17 11:15:17
来自 PC
评论
举报
hongbo5588
ZN28A/ZN28K与ZN63(VS1)结构不同,操作机构也不一样,当然二次线也不一样,如果是固定安装的话,有的厂家安装孔也不一样。
2016-01-16 10:55:16
来自 PC
评论
举报