请教各位:
变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。
请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。

谢谢

全部回答(19 )

  • wgcqhf
    可以,ZN28分体式的配的是弹簧操作机构CT19或电磁操作机构CD10,换成VS1要选固定式的VS1,柜内角钢需要重新定位焊接,XGN2-12我们经常选用这两种方案
    2016-02-17 11:15:17 来自 PC 评论 举报
  • hongbo5588
    ZN28A/ZN28K与ZN63(VS1)结构不同,操作机构也不一样,当然二次线也不一样,如果是固定安装的话,有的厂家安装孔也不一样。