土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教大神 关于酒店的空调系统设计

求教大神 关于酒店的空调系统设计

发布于:2014-03-04 16:23:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 qykqykqyk 于 2014-3-4 16:34 编辑

1、酒店客房采用风机盘管+新风系统, 新风的处理采用新风机组,一台新风机组的风量可以满足一层12个房间的新风量,720m3/h,但是如果住不满 没人住的房间还通新风么,如果通新风 是不是造成能源浪费,如果不通新风 ,新风机组是如何做到的。。。
2、酒店3层有8个中会议室,每个会议室 额定人数16到22人,按每人30m3/h算,新风量很大,但是全热负荷1800w,根据焓湿图计算,风机盘管的风量在600到700左右,怎么处理。。而且 也有和问题1同样的问题,即不使用的房间新风怎么办。。。
3、如果会议室使用全新风系统,使用新风机组,客房使用风机盘管+新风,风机盘管和新风处理器共同使用一个冷源(水冷机组)是否可行。。。

4、春秋季 空调充水保养的时候,新风处理怎么办。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunhao988213
    sunhao988213 沙发
    赞一个,很好
    2014-03-31 10:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • 浩叔聊机电
    1、酒店客房采用风机盘管+新风系统, 新风的处理采用新风机组,一台新风机组的风量可以满足一层12个房间的新风量,720m3/h,但是如果住不满 没人住的房间还通新风么,如果通新风 是不是造成能源浪费,如果不通新风 ,新风机组是如何做到的。。。
    答:全热交换器,但效果不是很好。
    2、酒店3层有8个中会议室,每个会议室 额定人数16到22人,按每人30m3/h算,新风量很大,但是全热负荷1800w,根据焓湿图计算,风机盘管的风量在600到700左右,怎么处理。。而且 也有和问题1同样的问题,即不使用的房间新风怎么办。。。
    答:室内冷热负荷由风机盘管调节,新风系统不参与,只做新风补给
    3、如果会议室使用全新风系统,使用新风机组,客房使用风机盘管+新风,风机盘管和新风处理器共同使用一个冷源(水冷机组)是否可行。。。
    答:全新风系统应选用空调机组,不是新风机组。可以共用一个冷源。
    4、春秋季 空调充水保养的时候,新风处理怎么办。。。
    答:新风不做处理,即只开风机,水系统不循环。
    2014-03-05 09:37:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国仅有1%的建筑使用了节能型中央空调

  早在20世纪80年代,不少发达国家就纷纷提出绿色建筑、生态建筑等概念,到90年代,这一概念引入了中国。作为世界人口大国,我国逐渐认识到建筑节能的重要性和紧迫性。据专家介绍,在我国每年新建的近20亿平方米的建筑中,高能耗建筑占比超过了95%;而在我国既有的215亿平方米公共建筑中,节能达标率尚不足10%。  另据国家信息中心发布的一组数据显示,在建筑物的能耗中,以最常见的办公建筑中的电耗结构为例,中央空调、照明、办公设备、电梯占据98%的能耗总量。其中办公设备耗电占13%,照明设备占全部耗电的21%,电梯耗电占到4%。相较而言,中央空调系统耗电占办公建筑能耗最多为60%。可以说,建筑节能达标与否,和中央空调系统节能与否有密切关系。