地下室消防排烟机或补风机的双电源切换箱内双电源切换后能否引出消防电梯集水井潜....地下室消防排烟机或补风机双电源切换后是否能引出消防电梯集水井潜水泵的供电回路?本人认为应该是不行的,依据如下:根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 13.9.9除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求: