土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 缺了一相,怎么计算补交的电费啊?

缺了一相,怎么计算补交的电费啊?

发布于:2014-02-28 16:13:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况如下,文字部分是对表格部分的解释!!!!

补费计算有问题吗 ?最后计算补费的部分没有看明白。自从8月份都缺B相,那有功无功抄见是两相的电量吧,怎么还需要乘以2/3啊

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    只说补收计算问题。
    (计量倍率:6000)
    从去年8月到今年2月结算已收电量:3613800
    1、有功当前表示数:630.8 ;
    2、实际电量=6000*630.8=3784800 此电量数是由二相计量所得,
    3、平均每相数量为:3784800/2=1892400。
    4、实际三相电量为:1892400*3=5677200
    5、减掉已收的3613800;5677200-3613800=2063400
    6、有功补交电量为:2063400
    7、无功补交电量也是如此算法
    如果算原式列为:(630.8X6000/2)X3;就好看了。
    2014-03-01 15:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    昏昏沉沉:Q:P:(:'(:o:@;P:hug::victory:
    2014-02-28 22:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于进线柜总表计量的问题,希望大家帮忙看看!谢谢!

大家好久不见,先在这给大家拜个晚年。 小弟是从事电力仪表行业的,现在某客户在使用后发现一个问题。其中一排柜子,变压器进线柜上的总表计量读数每天为一万多度,而其后出线的计量总和为两万多度,总表比下面分表之和少了整整一万度一天。比较费解,已经更换过进线柜上的仪表,但还是这样,基本能排除仪表的问题。柜内接线是成套厂家接的,而且该单位不方便停电,所以想先请教下大家,是否是互感器的接线不对导致的?最好能给详细分析一下,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10