大家好久不见,先在这给大家拜个晚年。
小弟是从事电力仪表行业的,现在某客户在使用后发现一个问题。其中一排柜子,变压器进线柜上的总表计量读数每天为一万多度,而其后出线的计量总和为两万多度,总表比下面分表之和少了整整一万度一天。比较费解,已经更换过进线柜上的仪表,但还是这样,基本能排除仪表的问题。柜内接线是成套厂家接的,而且该单位不方便停电,所以想先请教下大家,是否是互感器的接线不对导致的?最好能给详细分析一下,谢谢了!{:2_95:}{:2_95:}{:2_95:}
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wxdchgs
沙发
micsruiyu 发表于 2014-3-10 16:10 因为我这个是低压配电柜上的表计,所以没去核对高压计量。可以问供电方倍率是多少。
2014-03-10 22:03:10
赞同0
-
micsruiyu
板凳
wxdchgs 发表于 2014-3-1 13:59 高压计量的电流互感器变比核对过没有?因为我这个是低压配电柜上的表计,所以没去核对高压计量。{:2_93:}
2014-03-10 16:10:10
赞同0