土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自藕起动柜运行中变压器发热

自藕起动柜运行中变压器发热

发布于:2014-02-27 17:28:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • bqs7306
    bqs7306 沙发
    一定是启动电路有问题,没有转换,切换完后变压器应退出运行!
    2014-05-30 00:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “变压器发热运行一个多小时就跳闸”
    起动完毕以后变压器就退出运行了,如果还发热那就是没能退出。细查一下电路吧。
    2014-05-19 07:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频与PLC干扰问题。

ABB变频器(11kw)与西门子PLC(S7200)安装在同一个控制柜里,在调试时出现如下现象:变频器运行时所有的温度信号(两路4/20mA)采集正常,数据和仪表测量数据一致,但压力信号(两路4/20mA)在变频运行时数据乱跳,变频不运行时采集的数据正常,工频运行时也正常。变频器送电瞬间(变频内置风扇启动)压力信号出现乱跳,风扇停止后显示正常。另有三台同样配置的柜子,变频器是5.5KW的运行正常,就这台异常,请教各位高手怎么解决啊?谢谢!

回帖成功

经验值 +10