土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护实验问题

继电保护实验问题

发布于:2014-02-27 08:43:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在准备参加一个电厂的建设,想请教各位继电保护部分都需要做哪些试验?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanshan163
    yanshan163 沙发
    首先开始找交接试验标准,
    2014-03-08 15:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电厂?如果是火电厂,电气试验全做的话,国内能出现的电气试验将90%都会有!

    “哪些试验”?发电机所有试验(找交接试验标准),锅炉设备的电气(大都是风机水泵和油泵),供配电系统的耐压试验和保护试验。
    2014-03-03 08:53:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 457 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄电池开路延误送电

公司两条110KV供电线路,一用一备。一次运行的110KV一回停电,投二回时,变电站直流电源全部失电,检查控制和合闸回路保险正常,断开蓄电池输出熔断器,蓄电池组两端电压213V,投入后,电压降为零(事故照明未断开)。将蓄电池与110KV二回控制和合闸回路短接(甩开其他直流负荷),电压依然下降到几伏。遂想到蓄电池问题,降压是因为容量不够,电压是虚电压。于是检查蓄电池,发现五个蓄电池不同程度损伤,一个蓄电池已严重到塑料外壳裂开(事后检测一只6V蓄电池仅有3.41V),将五只蓄电池退出运行,送电正常。事后,笔者问变电站值班人员,此前经常出现在支路合闸过程,蓄电池屏电压不足报警,但因为能操作。故没有反映。可见问题早有预兆,所以,及时了解运行状况,掌握第一手资料,是运行管理很重要的事。蓄电池是免维护那种,但实践证明,也必须要做到勤检查,笔者去年在电厂厂用蓄电池抽检中,先后发现两只蓄电池(运行才两年)因欠充电而损坏。运行中设备绝不能免维护而放任不管。因为蓄电池问题很难遇到,因此把这点小经验与大家共享,希望多交流工作中遇到的问题,相互提高

回帖成功

经验值 +10