发布于:2014-02-26 17:12:26
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
公司两条110KV供电线路,一用一备。一次运行的110KV一回停电,投二回时,变电站直流电源全部失电,检查控制和合闸回路保险正常,断开蓄电池输出熔断器,蓄电池组两端电压213V,投入后,电压降为零(事故照明未断开)。将蓄电池与110KV二回控制和合闸回路短接(甩开其他直流负荷),电压依然下降到几伏。遂想到蓄电池问题,降压是因为容量不够,电压是虚电压。于是检查蓄电池,发现五个蓄电池不同程度损伤,一个蓄电池已严重到塑料外壳裂开(事后检测一只6V蓄电池仅有3.41V),将五只蓄电池退出运行,送电正常。事后,笔者问变电站值班人员,此前经常出现在支路合闸过程,蓄电池屏电压不足报警,但因为能操作。故没有反映。可见问题早有预兆,所以,及时了解运行状况,掌握第一手资料,是运行管理很重要的事。蓄电池是免维护那种,但实践证明,也必须要做到勤检查,笔者去年在电厂厂用蓄电池抽检中,先后发现两只蓄电池(运行才两年)因欠充电而损坏。运行中设备绝不能免维护而放任不管。因为蓄电池问题很难遇到,因此把这点小经验与大家共享,希望多交流工作中遇到的问题,相互提高
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
huang7461374
沙发
学习了,还没遇到过
2014-07-20 18:06:20
赞同0
-
至乐
板凳
没真正的免维护电池,阀控式密封铅酸电池只是不用加电解液,或说加的频次小(本人加过,难度很大)。电池维护还有测内阻,核对性100%充放电,80%放电,外观检查。100%放电一般只对新电池初装时,以后每年做80%或60%放电就可以了。有些认为每次要100%容量放电,个人认为不妥。首先必须诚认,电池容量随运行降低是不可逆转的,充放电只能延缓容量下降速度。深度放电会加速老化。如果有变电所直流计算书,会看到标称容量是大干计算最小容量的,每次放电到计算最小容量就可以了。如果到放电终止电圧,放电容量不及最小计算容量,那电量就该换了。极端情况可能会出现因直流电量不足开关分闸不成功。大多数交流电存在,充电模块分担电池的负荷,交流停电,所有都靠电池来跳闸。
2014-07-20 16:47:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报