土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备的末端投切问题

消防设备的末端投切问题

发布于:2014-02-26 19:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?
1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)
2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机 的两个供电回路, 应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机 消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求: 1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯 的供电, 应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    9.1.2 本条是原条文的修改补充。
    一、保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效地控制和扑灭火灾,是至关重要的。大量事实证明,扑救初起火灾是比较容易办到的,当小火酿成大火后,控制和扑救难度增大,常常会造成重大经济损失和人员伤亡事故。对此,本条对消防用电设备的两个电源的切换方式、切换点和自备发电设备的启动时间作了规定。
    二、切换时间。对消防扑救来说,切换时间越短越好。据介绍,国外规定切换时间不超过15s,考虑目前我国供电技术条件,规定在30s以内。
    三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
    第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。
    第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。
    高层防火规范条文说明要求,总工说的没错
    2014-03-01 11:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    一般都是照第二种做法做的,这样做完全符合规范
    只有在各个消防卷帘门不属于同一个防火分区时才会在每个分区设置双电源切换
    同一个防火分区内的卷帘门由一个双电源切换柜放射式供电即可
    2014-02-27 16:37:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机星三角启动问题

请教大侠,我公司有一空调冷冻水泵,电机功率37KW,星三角启动,几个月前配电箱在启动水泵时KM2、KM3烧坏,空开跳闸,后经厂家上门更换接触器,恢复正常工作。上周,水泵启动时又出现前故障,KM2短路性烧坏、KM3触头烧结,再更换接触器,并调长星三角切换时间,星形启动工作时一切正常,三相工作电流平衡,然后切换到三角形工作时,又发生KM3打火拉弧……后用备用水泵(电机37KW)接入该柜,一切正常。经彻查原电机及连接电缆,接线正确,绝缘都合格,真是百思不得其解!

回帖成功

经验值 +10