土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水

大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水

发布于:2014-02-26 16:16:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


最近304不锈钢的管道法兰焊缝陆续出现漏水问题,有十几片,见下图,焊缝与法兰连接处腐蚀严重,靠管道一侧的相对较好,大家看看是什么原因导致的?个人怀疑法兰材质不是304的。


IMG_20140126_142523.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • del4410
    del4410 沙发
    基本上确定是法兰的问题了,只是这么大工程量,还得在停机的时候换,头疼哦
    2014-03-18 16:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • xjkrlzh
    xjkrlzh 板凳
    考虑是法兰的材质不是304的。我也遇到过这样的问题,304和201的短丝头弧焊焊接,在焊缝的201一侧开裂,但是同304材质的焊接就不出现开裂。最后换同质的解决了。
    2014-03-10 12:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多