土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计故障解决方法

超声波流量计故障解决方法

发布于:2014-02-25 16:18:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
超声波流量计的注意事项
瞬时流量计波动大?
A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。

外夹式流量计信号低?
管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。

插入式探头使用一段时间后信号降低?
可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。

开机无显示
检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。

开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。

仪表在现场强干扰下无法使用?
供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-03-05 12:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • 露娜luna
    露娜luna 板凳
    顶顶吧,不懂的样子
    2014-02-25 19:44:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 820 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超声波明渠流量计(WL-1A1型)技术参数及原理简介

WL-1A1型超声波明渠流量计是环保局备案指定使用的1. 流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)2. 累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计 3. 流量精度:±5%(1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)4. 测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)5. 测距精度:±3mm (在1米量程内标定的结果)

回帖成功

经验值 +10